二氧化碳灭火器筒体钢印标记代表的意思及二氧化碳灭火器称重方法

master
2024-02-04
二氧化碳灭火器筒体钢印标记



一、标准
image.png

二、代码与释义
01——WP:公称工作压力值
02——TP:水压实验压力值
03——瓶体编号
04——瓶体生产符合的标准号
05——CO2:额定充装量值
06——W:实测空瓶质量值
07——V:实测容积值
08——S:瓶体设计壁厚
09——制造年月
10——制造厂代号或商标
三、二氧化碳灭火器如何进行称重(称重方法)
二氧化碳灭火器称重法:
1、确定灭火器型号。
2、通过筒体钢印标记,读取“实测空瓶质量
3、通过筒体钢印标记,读取“额定充装量值”。
4、确定灭火器配件重量。
5、将称重质量-筒体“实测空瓶质量”-配件重量=实际CO2灭火剂量。
6、实际CO2灭火剂量-CO2额定充装量值”=差值。
7、差值/CO2额定充装量值”=判断是否在误差范围±5%。
8、小于5%,需进行充装。