前言中华人民共和国国家标准
本标准等同采用ISO 6184-2:1985《爆炸防护系统 第2部分:空气中可燃气体爆炸指数的测定》(英文版)。空气中可燃气体爆炸指数测定方法 Determination of explosion indices of combustible gases in air (ISO 6184-2:1985,Explosion protection systems— Part 2:Determination of explosion indices of combustible gases in air,IDT) CB/T 803-2008/ISO6184-2:1985 代替GB/T 803-1989 2008-06-26发布 2009-03-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布 本标准等同翻译ISO 6184-2:1985。 为便于使用,本标准做了下列编辑性修改: ——“本国际标准”一词改为“本标准”; ——用小数点“▪”代替作为小数点的逗号“,”; ——删除国际标准的前言。 本标准代替GB/T 803—1989《空气中可燃气体爆炸指数的测定》。本标准与GB/T 803—1989相比主要差异如下: ——标准文本格式上按GB/T 1.1—2000做了编辑性修改; ——对引言内容分条; ——将第1章“主题内容与适用范围”的内容分为“范围”和“应用”两章; ——增加了4.1。 请注意本标准的某些内容有可能涉及专利的内容。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。 本标准起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准主要起草人:张欣、李晋、张网、孙金香、果春盛、吴彩虹、王婕、任常兴、吕东。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB/T 803—1989。 引言0.1 对可燃气体与空气的混合气爆炸危险防护进行评价和计算,需要预先测定这类混合气的爆炸指数。对于爆炸防护系统效能的验证,也需要用已知强度的爆炸进行试验。可燃气体与空气混合气(以下简称混合气)的爆炸指数与以下几个因素有关: a)可燃气体的化学性质; b)可燃气体在混合气中的浓度; c)混合气的均匀性及紊流度; d)点火源的类型、能量和位置; e)容器的几何形状和尺寸; f)混合气的温度和压力。 0.2 按照本标准给出的方法,测定的爆炸指数及其与现场爆炸的关系,特别是紊流程度对爆炸危险性的影响,均应由有关专家予以说明。 工业上常见的极端紊流情况有两种: a)气体在容器内处于静止状态; b)气体在排风区的高紊流状态。 产生紊流有以下两种途径: a)在车间正常工作条件下,因空气流动形成气体紊流; b)装置内因爆炸而膨胀的气体受阻,引起紊流。 1 范围本标准规定了在密闭容器内,可燃气体与空气的混合气爆炸指数测定方法,并给出用其他试验方法测定爆炸指数时应遵循的准则。2 应用本标准只适用于测定有限空间内混合气被点燃后的爆炸指数,并不适用于点燃混合气所必需的其他指数。如果按照本标准试验操作,混合气没有引燃,不能完全认为该混合气不会爆炸,宜根据具体情况由有关专家予以解释。3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 爆炸 explosion 在密闭容器或基本密闭容器内,可燃气体、悬浮粉尘、可燃蒸气、液雾或它们的混合物,在气态氧化剂(如空气)中的火焰传播。 3.2 爆炸指数 explosion index 在1m³容器内,按本标准规定的试验方法,测定的一定浓度反应物爆炸特性的各种数量值。 注:图1给出了典型的爆炸压力一时间曲线,单位分别为Pa和s。 ![]() 图1 爆炸压力-时间曲线 3.2.1 爆炸指数 explosion index Pm 容器内爆炸过程中,相对于点火时压力的最大超压值。 3.2.2 爆炸指数 explosion index Pmax 不同浓度的混合气,通过试验测定的爆炸指数Pm值之中的最大值。 3.2.3 爆炸指数 explosion index K 由容器的容积V和爆炸时最大压力上升速率 ![]() ![]() 注:上式不适用于长度与直径比超过2:1,或容积小于1m³的容器。 3.2.4 爆炸指数 explosion index Kmax 试验测定的不同浓度混合气爆炸指数K中的最大值。该值用来估计爆炸的猛烈程度。 3.3 紊流指数 turbulence index 表示测定爆炸指数试验时紊流程度的数量值。 3.3.1 紊流指数(点火延迟) turbulence index tv 开始向容器喷射气体和点火起始之间的时间间隔。它表示点火瞬间的紊流程度。 3.3.2 紊流指数 turbulence index Tu 按照本标准的规定,在紊流状态下测定的Kmax.紊流与在静止状态下测定的Kmax.静态之比。 ![]() 4 试验方法4.1 概述4.2 试验装置 4.3 试验步骤 4.4 替代试验方法 4.1 概述本标准所描述的试验装置是用来测定空气中可燃气体爆炸指数的通用装置。4.2 试验装置装置的主要部分是一个容积为1 m³的圆柱形容器,如图2所示,其长度与直径之比为1:1。一个近似容量为5L的气瓶,可以用空气加压到2MPa,通过快速动作阀门和内径为19 mm的钢管连到1 m³的容器内。快速动作阀门应在10 ms内打开,将5 L气瓶内的高压空气喷入1 m³容器内。 该阀与1 m³爆炸容器内内径为19 mm的半圆形管连接,半圆形管上钻有若干个直径为4 mm~6 mm的小孔,小孔的总面积约为300 mm²。 混合气采用电火花点燃,电火花能量应大于试验用静态混合气或紊流混合气的最小点火能。 注1:宜采用300VA电压互感器作为点火电源,产生高压为15 kV(有效值)、持续时间为0.5 s的感应火花放电电极构成的火花间隙应在容器的几何中心,极间距离为3 mm~5 mm。 可以根据需要对装置进行调整,以获得不同的紊流指数tv。 测量爆炸容器压力的压力传感器与记录仪相连。 注2:若选用的点火能量过大,得出的结果将与低能量条件下的结果不同。 ![]() 图2 爆炸容器示意图
4.3 试验步骤4.3.1 静态混合气爆炸试验在1m³容器内配制混合气,例如采用分压配制法,使该混合气的压力达到大气压力。应保证该混合气浓度的准确性和均匀性,并确保混合气处于静止状态。启动压力记录仪,然后开启点火源进行爆炸试验。每次试验完成后,应采用压缩空气吹洗爆炸容器。 在宽的气体浓度范围内进行混合气的爆炸试验,得到爆炸指数Pm(单位Pa)、爆炸指数K(单位Pa·m/s)与可燃气体浓度(%——体积分数)之间的变化关系曲线。利用曲线分别确定出爆炸指数Pmax和爆炸指数Kmax,见图3。 在某些情况下,由于几何因素和点火因素的影响,可能造成燃烧不稳定,使得压力一时间曲线不同于如图1所示平滑的S形曲线。 ![]() 图3 静态混合气的Pmax及Kmax
4.3.2 紊流的混合气爆炸试验在1m³容器内配制混合气,用空气将5L气瓶内的气体加压至2MPa,启动压力记录仪,然后启动 快速动作阀门,继之开启点火源。 到达选定的紊流指数tv时点火,使紊流的混合气爆炸,见图4。 注:应当考虑到压缩空气充装量对所配的可燃性气体浓度的影响。每次试验完成后,以压缩空气吹洗爆炸容器。 在宽的气体浓度范围内进行混合气的爆炸试验,得到爆炸指数Pm(单位Pa)、爆炸指数K(单位Pa·m/s)与可燃气体浓度(%——体积分数)的变化曲线。利用曲线分别确定出爆炸指数Pmax;和爆炸指数Kmax见图3。 ![]() 图4 紊流混合气的Pmax及Kmax
4.4 替代试验方法可采用其他的试验设备和试验方法来测定混合气的爆炸指数。对于大多数可燃气体,采用替代试 验方法测定的结果应与采用容积为1m³容器测定(见4.3.1)的结果相同。5 试验结果的说明第4章叙述的试验方法可以测定静止的和紊流的混合气爆炸指数Pmax和爆炸指数Kmax。通常爆炸指数Pmax的测定精度为±4%,爆炸指数Kmax的测定精度取决于点火瞬间该混合气的紊流情况。6 试验报告试验报告应包括下列内容:a) 可燃气体种类; b) 紊流或静止状态; c) 爆炸指数Pmax及爆炸指数Kmax所对应的可燃气体浓度; d) 爆炸指数Pmax,Pa; e) 爆炸指数Kmax,Pa·m/s; f) 与第4章规定试验操作步骤的差异(如果可以确切叙述,允许这些差异存在); g) 试验日期。
|
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!
2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!
2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!