前言中华人民共和国家标准
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。电气火灾模拟试验技术规程 Technical rules for electrical fire simulation experiment GB/T 27902-2011 颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布时间:2011年12月30日 施行时间:2012年06月01日 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会火灾调查分技术委员会(SAC/TC 113/SC 11)归口。本标准起草单位:公安部沈阳消防研究所、北京市公安消防总队、上海市公安消防总队。 本标准主要起草人:王连铁、高伟、李建林、谢福根、王新明、赵长征、张颖。 1 范围本标准规定了电气火灾模拟试验的分类、试验条件、仪器设备、试验方法和试验报告等内容。本标准适用于实验室内进行的工频50Hz、交流380V及以下、直流110V及以下电气火灾的模拟试验。 2 术语和定义下列术语和定义适用于本文件2.1 模拟实验 simulation experiment 通过模拟起火时的环境条件、被怀疑的引火源及其附近可燃物状况而进行实验,验证被怀疑的引火源引起火灾的可能性。 2.2 局部过热 local overheat 由于接触不良或过负荷引起线路中接触部位产生局部高温的现象。 3 试验分类根据电气火灾成因不同,电气火灾模拟实验可分为五类:——短路引燃试验; ——过载引燃试验; ——局部过热引燃试验; ——火花放电引燃试验; ——设备烤燃试验。 4 试验4.1 试验设备4.2 试验次数 4.3 试验样品 4.4 试验方法 4.1 试验设备模拟试验装置主要由大空间实体火灾试验室、试验箱(含空调系统)、监控台(监控系统)、电源(交流电源和直流电源)系统和负载部分组成,参见附录A。4.2 试验次数试验次数不少于5次,特殊情况下由委托单位同试验单位协商确定。4.3 试验样品4.3.1 进行现场模拟试验时,优先采用与被怀疑对象相同型号的、同一厂家生产、同期安装使用的、取自火灾现场中未被破坏的物品。4.3.2 若不能满足上述条件,则试样至少应是与被怀疑对象相同型号、规格、同一厂家生产的物品。 4.3.3 当产品厂家无法查清时,则试样至少应是与被怀疑对象相同型号、规格的物品。 4.3.4 对电线电缆试样进行绝缘电阻测试后,两芯电线及两芯以上电缆按每根长度1.0m,取5根;单芯电线电缆按每根1.0m,取10根。 4.3.5 对小型电气设备或大中型电气设备的零部件试样,进行绝缘电阻测试后准备5件。 4.3.6 对大中型电气设备,数量由委托单位与试验单位协商确定。 4.4 试验方法4.4.1 试验时间4.4.1.1 试验不超过72h,或由委托单位与试验单位协商确定。 4.1.1.2 当电路控制设备实现断路动作后,即可结束试验。 4.4.1.3 短路试验的通电时间不超过3s。 4.4.1.4 当试验进行到可燃物被引燃时,即可结束,也可持续1min~3min,进一步观察试验现象。 4.4.2 试验准备 4.4.2.1 根据试验要求确定使用大空间实体火灾试验室或试验箱。 4.4.2.2 根据委托单位提供的起火部位电气设备或线路故障点到电源变压器的电线(电缆)长度、线芯截面积和材质,电源变压器的输出阻抗,计算总阻抗,用附加阻抗器模拟接线。 4.4.2.3 根据委托单位提供的火场中线路故障点以下的总负载,用试验负载装置进行模拟接线并接入试验电路。 4.4.2.4 根据试验需要,完成配电屏经附加阻抗器到试验箱试验电路的接线。 4.4.3 试验步骤 4.4.3.1 将试样放在大空间实体火灾试验室内或试验箱内的试验台上,接入试验电路并检查接线确保正确。 注:为安全起见,搭建试验线路时,请先确认电源已关闭。 4.4.3.2 模拟火灾前的原始状况,在试样的相应位置布置可燃物。 4.4.3.3 关闭试验箱的门和进、排气孔。 4.4.3.4 按设定的环境温度、相对湿度和风速对试验箱内的试验空间进行起火前火场气候环境条件的模拟。 4.4.3.5 当模拟的气候环境条件达到设定值并稳定30min之后,进行模拟试验。 4.4.3.6 短路引燃试验应按下列步骤进行: a)分别将试验样品(2根导线)的一端接到电源正负极上,另一端用铁架台固定,使两根导线之间 保持1cm的距离,并悬空; b)接通电源,并使悬空的正负极接触,试验时间应符合4.4.1的规定。 4.3.4.7 过载引燃试验应按下列步骤进行: a)将试验样品的正负极分别接入试验电路; b)接通电源即开始试验。 4.4.3.8 局部过热引燃试验应符合4.4.3.7的要求。 4.4.3.9 火花放电引燃试验应符合4.4.3.7的要求。 4.4.3.10 设备烤燃试验应符合4.4.3.7的要求。 4.4.3.11 随时观察试验现象和试验结果,并做记录。 4.4.3.12 试验结束后,可以打开进气孔和排气孔进行排烟。 5 试验结果试验结果及判定结论应按表1规定处理。表1 试验结果及判定
![]() 6 试验报告试验报告应包括以下内容:——委托单位名称; ——试样生产单位、名称、型号及试样说明; ——火灾的环境条件(起火时的环境温度、相对湿度、风速、电源电压及起火点附近可燃物情况; ——试验条件(试验箱内应模拟和实际达到的环境温度、相对湿度、风速、电源电压及可燃物状况); ——试样交接时间和试验时间; ——试验结论及试验照片; ——试验单位及技术负责人。 附录A(资料性附录)电气火灾模拟试验用仪器设备 电气火灾模拟试验用仪器设备见表A.1 表A.1 试验用仪器设备表
![]() |
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!
2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!
2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!