前言中华人民共和国国家标准 GB/T 29180《电气火灾勘验方法和程序》分为两个部分: 1 范围 GB/T 29180的本部分规定了用溶剂溶解分离和提取固着在塑料残留物中电气物证的方法。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 3 术语和定义 GB/T 1844.1 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 4 试剂除非另有说明,本部分所用试剂为分析纯,包括:二氯甲烷、乙酸乙酯、苯、甲酸、环己酮和四氢呋喃等。 5 器材5.1 镊子、钳子等夹取类工具。 6 分离提取方法6.1 确定塑科残留物种类 ![]() 6.3 配置溶剂 6.3.1 配制二氧甲烷-甲酸溶剂,宜选用溶剂体积比在8:1~15:1范围内,配制时用量杯先量取甲酸,后成比例量取二氡甲烷。 6.3.2 配制四氢呋喃-乙酸乙酯-环己酮溶剂,宜选用溶剂体积比在9:0.5:0.5~12:0.5:1范围内,配制时用量杯先量取环己酮,再量取乙酸乙酯,最后成比例量取四氢呋喃。 6.3.3 配制二氯甲烷-乙酸乙酯-苯溶剂,宜选用溶剂体积比在8:1:0.5~10:1:1范围内,配制时用量杯先量取苯,再量取乙酸乙酯,最后成比例量取二氯甲烷。 6.4 溶解分离 6.4.1 将固着有电气物证的塑料残留物放入适当大小的玻璃器皿中。 6.4.2 根据塑料残留物种类,在室温下加入配制好的溶剂,溶剂用量参考表2中最大溶解能力确定,并确保完全淹没塑料残留物,密封,直至溶解。 6.4.3 约2h以后,用玻璃棒搅动塑料残留物,当塑料残留物完全软化成腔状变为澄清透明液体或混浊液体时,即可分离电气物证。 ![]() 6.5 提取 6.5.1 当溶解完毕呈澄清透明的液体时,用夹取类工具取出电气物证。 6.5.2 当溶解完毕呈混浊黏稠的液体时,将其倒入托盘中摊开,然后用夹取类工具或吸附类工具取出电气物证。 6.6 处理与保存 6.6.1 提取出的电气物证,宜先用自来水冲洗,再用镊子去除外表面覆盖的薄膜,然后装入物证保存袋中封存,并做好标记。 6.6.2 提取电气物证后所剩的残余液体,应放在玻璃器皿中密封保存,统一处理。 7 试验报告试验报告应包括提取样品名称、提取人、提取日期、试验人、试验时间,分离提取方法和依据标准、试验结论等内容。 |
2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!