蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2020

2024-02-16
国家标准
标准型式: 中华人民共和国国家标准-推荐标准
发布日期: 2020-09-29
实施日期: 2021-08-01

前言

中华人民共和国国家标准

蒸压加气混凝土砌块

Autoclaved aerated concrete blocks

GB/T 11968-2020

2020-09-29发布 2021-08-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
    本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
    本标准代替GB/T11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》,与GB/T 11968-2006相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——删除了砌块等级(见2006年版的4.3);
    ——增加了产品的分类,分为I型和II型,及尺寸偏差和外观质量要求(见4.1.1、6.1和6.2);
    ——删除了A7.5、A10.0强度级别和B08干密度级别(见2006年版的4.2);
    ——修改了以抗压强度和干密度分级为以抗压强度分级(见6.3,2006年版的6.2、6.3和6.4);
    ——修改了出厂检验抽样批量的规定(见8.2.2.1,2006年版的8.2.2.1)。
    本标准由中国建筑材料联合会提出。
    本标准由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC 197)归口。
    本标准起草单位:中国加气混凝土协会、同济大学、浙江开元新型墙体材料有限公司、南京旭建新型建材股份有限公司、长兴伊通有限公司、安徽科达机电有限公司、湖州汇能新材料科技有限公司、广州发展环保建材有限公司、山东京博环保材料有限公司、浙江元筑住宅产业化有限公司、天津市建筑材料产品质量监督检测中心、江苏宁国耐磨材料有限公司、舟山市质量技术监督检测研究院、舟山弘业环保材料有限公司、浙江天达环保股份有限公司、福建群峰机械有限公司、江山市天顺建材有限公司、常州市建筑材料研究所有限公司、浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司、秭归县润楚新型建材有限责任公司、云浮市贝融建材有限责任公司、广西鲁临建材科技有限公司、浙江德鑫新材料有限公司、偃师市华泰综合利用建材有限公司、浙江省建筑科学设计研究院有限公司、陕西凝远新材料科技股份有限公司、常州市江山新型建筑材料有限公司、浙江丰众建筑材料科技股份有限公司、广西建工集团建筑产业投资有限公司、浙江恒尊新材料科技有限公司、湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司。
    本标准主要起草人:姜勇、苏宇峰、程才渊、陆洁、陈宏平、邓苏萍、杨永泉、陈新疆、贺铁明、赖少忠、蔡科、周剑国、王明军、刘义、张松、任宪德、白锡庆、汪强、田森岳、李存军、王全省、徐清辉、邓跃伟、张本建、汪宏、戴小俊、熊海东、张晓海、刘阳国、蔡夏洋、何志昂、刘洋、陈海鸣、马英杰、李文智、黄洪、吴凯、张辉、张叶信、孙正壹、胡蓉、朱瑞胜。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——GB 11968-1989、GB/T 11968-1997、GB/T 11968-2006。

1 范围

    本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的分类、规格和标记、原材料、要求、检验方法、检验规则、贮存和运输、产品质量合格证。
    本标准适用于民用与工业建筑物中使用的蒸压加气混凝土砌块。

2 规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
    GB 175 通用硅酸盐水泥
    GB/T 2085.2 铝粉 第2部分:球磨铝粉
    GB/T 5483 天然石膏
    GB 6566 建筑材料放射性核素限量
    GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法
    GB/T 11969 蒸压加气混凝土性能试验方法
    GB/T 37785 烟气脱硫石膏
    JC/T 407 加气混凝土用铝粉膏
    JC/T 409 硅酸盐建筑制品用粉煤灰
    JC/T 621 硅酸盐建筑制品用生石灰
    JC/T 622 硅酸盐建筑制品用砂

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 蒸压加气混凝土 autoclaved aerated concrete;AAC
    以硅质材料和钙质材料为主要原材料,掺加发气剂及其他调节材料,通过配料浇注、发气静停、切割、蒸压养护等工艺制成的多孔轻质硅酸盐建筑制品。
3.2 蒸压加气混凝土砌块 autoclaved aerated concrete blocks;AAC-B
    蒸压加气混凝土中用于墙体砌筑的矩形块材。
3.3 干密度 dry density
    在105℃温度条件下烘至恒质测得的单位体积的质量。
3.4 尺寸效应系数 dimensional effect coefficient
    非标尺寸试件与标准立方体试件(100mm×100mm×100mm)抗压强度的比值。

4 分类、规格和标记

4.1 分类
4.1.1 砌块按尺寸偏差分为I型和II型。I型适用于薄灰缝砌筑,II型适用于厚灰缝砌筑。
4.1.2 按抗压强度分为A1.5、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0五个级别。强度级别A1.5、A2.0适用于建筑保温。
4.1.3 按干密度分为B03、B04、B05、B06、B07五个级别;干密度级别B03、B04适用于建筑保温。
4.2 规格
    常用规格尺寸见表1。
143TKK0-0.png
4.3 标记
    产品以蒸压加气混凝土砌块代号(AAC-B)、强度和干密度分级、规格尺寸和标准编号进行标记。
    示例:抗压强度为A3.5、干密度为B05、规格尺寸为600mm×200mm×250mm的蒸压加气混凝土I型砌块,其标记为:
    AAC-B A3.5 B05 600×200×250(I) GB/T 11968

5 原材料

5.1 水泥应符合GB175的规定。
5.2 生石灰应符合JC/T621的规定。 
5.3 砂应符合JC/T622的规定。
5.4 粉煤灰应符合JC/T409的规定。
5.5 铝粉膏应符合JC/T407的规定。
5.6 铝粉应符合GB/T 2085.2的规定。
5.7 石膏应符合GB/T5483或GB/T37785的规定。
5.8 工业废弃物应符合相应标准的规定,其放射性水平应符合GB/T 6566的规定,并经检验方可用于生产。

6 要求

6.1 尺寸允许偏差
    尺寸允许偏差应符合表2的规定。
1446355944-0.png
6.2 外观质量
    外观质量应符合表3的规定。
1446355132-1.png
6.3 抗压强度和干密度
    抗压强度和干密度应符合表4的规定。
1446353192-2.png
 
1446354L8-3.png
6.4 干燥收缩
    干燥收缩值应不大于0.50mm/m。
6.5 抗冻性
    应用于墙体的砌块抗冻性应符合表5的规定。
144635K94-4.png
6.6 导热系数
    导热系数应符合表6的规定。
1446352S0-5.png
 

7 检验方法

7.1 尺寸偏差、外观质量检测方法
7.1.1 量具要求:
    a)钢直尺:规格为1000mm,分度值为1mm;
    b)角尺:规格为630mm×400mm;
    c)平尺:750mm×40mm;
    d)塞尺:分度值0.01mm;
    e)深度游标卡尺:规格为300mm,分度值为0.2mm。
7.1.2 尺寸测量:用钢直尺分别在长度、宽度、高度的两个对应面的中部各测量一个尺寸,取绝对偏差最大的值,精确至1mm。见图1。
145A12350-0.png
7.1.3 缺棱掉角:用角尺或钢直尺测量破坏部分对砌块的长、宽、高三个方向的投影尺寸,精确至1mm。见图2。
145A122U-1.png
7.1.4 裂纹长度:用角尺或钢直尺测量,长度以所在面最大的投影尺寸为准,如图3中l。若裂纹从一面延伸至另一面,则以两个面上的投影尺寸之和为准,如图3中(b+h)和(l+h),精确至1mm。
145A14X7-2.png
7.1.5 损坏深度:将平尺平放在砌块表面,用深度游标卡尺垂直于平尺,测量其最大深度,精确至1mm。见图4。
145A16354-3.png
7.1.6 表面油污、表面疏松、分层:视距0.6m目检并记录。
7.1.7 平面弯曲:用平尺、角尺和塞尺测量弯曲面的最大间隙尺寸,精确至0.2mm。见图5。
145A161I-4.png
7.1.8 直角度:用角尺和塞尺测量角部最大间隙尺寸,并保证砌块的两个边处干角尺的量程。精确至0.2mm。见图6。
145A115Q-5.png
7.2 干密度和抗压强度
7.2.1 干密度和抗压强度试验按GB/T11969的规定进行。
7.2.2 抗压强度试件尺寸为100mm×100mm×100mm立方体,当试件不能满足100mm×100mm×100mm立方体制作要求时,试件应按附录A所列几何形状制作,相应的抗压强度应按尺寸效应系数换算。
7.3 干燥收缩值
    干燥收缩值试验按GB/T11969的规定进行。
7.4 抗冻性
    抗冻性试验按GB/T11969的规定进行。
7.5 导热系数
7.5.1 导热系数的试验按GB/T10294的规定进行。
7.5.2 当导热系数试件大面不能做到300mm×300mm时,可采用一块300mm×200mm两边拼接两块300mmx50mm而成。

8 检验规则

8.1 检验分类
    检验分为出厂检验和型式检验。
8.2 出厂检验
8.2.1 检验项目
    出厂检验的项目包括:尺寸允许偏差、外观质量、干密度、立方体抗压强度。
8.2.2 抽样规则
8.2.2.1 同品种、同规格、同级别的砌块,以30000块为一批,每天不足30000块亦为一批,随机抽取50块进行尺寸允许偏差、外观质量检验。
8.2.2.2 从尺寸允许偏差与外观质量检验合格的砌块中,随机抽取6块,每块制作1组试件,进行如下项目检验:
    a)干密度:3组;
    b)抗压强度:3组。
8.2.3 判定规则
8.2.3.1 若受检的50块砌块中,尺寸允许偏差和外观质量不符合表2和表3规定的砌块数量不超过5块时,判定该批砌块尺寸允许偏差和外观质量合格;若不符合表2和表3规定的砌块数量超过5块时,判定该批砌块尺寸允许偏差和外观质量不合格。
8.2.3.2 以3组抗压强度试件测定结果判定抗压强度级别,以3组干密度试件测定结果判定干密度级别。抗压强度平均值和最小值、干密度平均值均符合表4的规定,判定该批砌块抗压强度和干密度合格;若抗压强度平均值和最小值、干密度平均值之一不符合表4的规定,判定该批砌块抗压强度和干密度不合格。
8.2.3.3 出厂检验中受检验产品的尺寸允许偏差、外观质量、干密度、抗压强度各项检验全部符合相应的技术要求规定时判定为合格;否则判定为不合格。
8.3 型式检验
8.3.1 型式检验条件
    有下列情况之一时进行型式检验:
    a)新厂生产试制定型鉴定;
    b)正式生产后,原材料、工艺等有较大改变,可能影响产品性能时;
    c)正常生产时,每年进行一次检验;
    d)产品停产3个月以上,恢复生产时;
    e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
8.3.2 检验项目
    型式检验项目包括第6章中的所有要求。
8.3.3 抽样规则
8.3.3.1 同品种、同规格、同级别的砌块,以30000块为一批,不足30000块亦为一批,随机抽取80块进行尺寸允许偏差、外观质量检验。
8.3.3.2 从尺寸允许偏差与外观质量检验合格的砌块中,随机抽取15块制作试件,其中11块用于干密度、抗压强度、干燥收缩试验,每块制作1组试件;3块用于抗冻性试验,每块制作2组试件;1块制作1组试件用于导热系数测定:
    a)干密度:3组;
    b)抗压强度:5组;
    c)干燥收缩:3组;
    d)抗冻性:6组;
    e)导热系数:1组。
8.3.4 判定规则
8.3.4.1 若受检的80块砌块中,尺寸允许偏差和外观质量不符合表2和表3规定的砌块数量不超过7块时,判定该批砌块尺寸允许偏差和外观质量合格;若不符合表2和表3规定的砌块数量超过7块时,判定该批砌块尺寸允许偏差和外观质量不合格。
8.3.4.2 以5组抗压强度试件测定结果判定抗压强度级别,以3组干密度试件的测定结果判定干密度级别。抗压强度平均值和最小值、干密度平均值均符合表4规定,判定该批砌块抗压强度和干密度合格;否则判定该批砌块抗压强度和干密度不合格。
8.3.4.3 干燥收缩测定结果,当3组中的最大值符合6.4规定时,判定该项合格;否则判定不合格。
8.3.4.4 抗冻性测定结果,当冻融质量损失和冻后强度损失符合表5规定时,判定该批砌块抗冻性合格,否则判定不合格。
8.3.4.5 导热系数符合表6的规定,判定该批砌块导热系数合格;否则判定不合格。
8.3.4.6 型式检验中受检验产品的尺寸允许偏差、外观质量、干密度、抗压强度、干燥收缩值、抗冻性、导热系数各项检验全部符合技术要求规定时,判定为合格;否则判定为不合格。

9 贮存和运输

9.1 砌块应存放5d以上方可出厂。砌块贮存堆放应做到:分品种、分规格和分级别,做好标记,整齐稳妥,宜有防雨措施。
9.2 产品运输时,宜成垛绑扎或有其他包装。保温隔热用产品应捆扎加塑料薄膜封包。运输装卸时,宜用专用机具,不应摔、掷及自翻自卸。

10 产品质量合格证

    产品出厂交付时应有质量合格证。其内容应包括:
    a)产品名称、标准编号、商标;
    b)生产企业名称和地址;
    c)产品规格、等级;
    d)生产日期;
    e)出厂检验项目和结果判定;
    f)检验部门与检验人员签章、检验日期。

附录A(规范性附录)蒸压加气混凝土砌块抗压强度尺寸效应系数

A.1 蒸压加气混凝土砌块抗压强度尺寸效应系数应符合表A.1的规定。
150H31E7-0.png

A.2 抗压强度尺寸效应系数应按式(A.1)计算:
150H34X0-1.png

    式中:
    Kf——试件尺寸效应系数,无量纲;
    fn——对比试件抗压强度测试值,单位为兆帕(MPa);
    fcc——标准试件抗压强度,单位为兆帕(MPa)。
A.3 不同尺寸试件抗压强度应按式(A.2)换算:
150H34164-2.png

    式中:
    f——抗压强度评定值,单位为兆帕(MPa);
    fn——对比试件抗压强度测试值,单位为兆帕(MPa);
    Kf——试件尺寸效应系数,无量纲。